逆变器的损耗是分为逆变损耗和自身功耗两部分。逆变器的效率是随着,逆变器的功率输出变化而变化的,因此无法确定负载功率,也就无法确定逆变器的逆变效率(DC-AC)。我们市面上常见的高频逆变器,最大效率点是发生在其额定效率输出时,但是通常情况下,逆变器大部分时间是工作在其额定功率一半之下,换言之---逆变器工作在大功率输出的时间是有限的(原因是太阳能系统供电是有限的)。因此,了解,你所用逆变器的1/2额定输出时的效率,对评估逆变器的内部效率是比较有意义的。
有一点,一定要注意,90%的带逆变器的太阳能系统,其工作时间,1天内,逆变器工作累计时间不会超过10小时。
对于整个系统效率的评估,最重要的是逆变器的自身功耗。这是决定系统电源设计最关键因素。如,国产逆变器1000VA,其自身功耗是30W,没有待机模式,那么逆变器1天的自身功耗是720WH。逆变器的自身功耗,大大浪费了系统的资源,造成系统实际运行的失败,因此工程师选型,最重要是选择逆变器要具有待机模式。欧洲的逆变器,待机模式时,自身功耗可以降低到1W之下,而且负载响应时间是毫秒级的。
关于蓄电池放电深度,理论计算的意义不大,还是记住经验公式吧,放电深度不超过30%(DOD),这里包含了对环境温度和蓄电池寿命一个综合考虑.关于蓄电池相关培训,无法通过留言方式,给你讲清楚。铅酸蓄电池是非常娇贵的东西,尽量通过混合系统来降低减少蓄电池放电深度。忠言:蓄电池是能量平衡装置,不要过分利用其储能的功能。 |
|