回复 新手报道 的帖子
兄弟,关于的你问题,以我个人意见如下:
1.在汇流箱中,熔断器作用是起到过电流保护功能,而微型断路器主要是起到开断的功能(有人说微型断路器可以起到过电流保护,但是实际设计中,都会在选择上留出一定的余量,比如8路汇流箱,每路短路电流为7.6A,总电流60.8A那么选择微型断路器时大家会选择80A的,然而在这个电路中,几乎没有可能出现80A短路电流,所以它的过电流保护功能就没用了,基本就是一个开关功能,在检修时方便)。
2.在熔断器与微型断路器(或者塑壳)选型时,一般参考其额定电流 额定电压 以及分断能力。
3.并网逆变器的接地,如果您是说的保护接地,那么就是将壳体与接地网通过裸导线连接,如果您是说的像薄膜电池的负极接地的话,一般是在汇流箱处就行接地,也可将逆变器的直流侧负极直接接到主接地网上。
4.关于逆变器的隔离,逆变器中的隔离变压器,主要是起到电气隔离安全保护的作用,对于薄膜电站,要求电池组件负极接地,那么必须选择带隔离逆变器的变压器。如果是晶硅电站,在选择逆变器的时候可以选择带隔离变或者不带,要根据实际情况判断,对于MW级电站,如果进行升压并网,建议选择不带隔离变压器逆变器,比如500KW的逆变器(无隔离变压器)输出电压270V 然后通过升压变压器并入电网,比带隔离变压器的逆变器减少了一个变压器环节,那么从能量损失上来说,减少损失1%~1.5%,还可以减少逆变器的重量以及成本。
不知道以上解释是不是可以。
有问题可以加我QQ 26426720
希望大家跟帖讨论,有问题帮我指正。