发表于 2011-7-5 09:43:11
|
查看全部
这个系统很好计算,首先你要明白的是,这么大功率的一个系统,如果是在市电能够涉及的地方,不要去设计成一个纯孤岛系统,可以设计成市电备电系统,这样就可以更好的拟合负载曲线,如果你设计成一个纯孤岛系统,你使用多少蓄电池都用不过来。
你知道了月均用电量,那么你可以计算出你的光伏组件的功率,月用电300kwh,假设光伏组件峰值功率为Pm,峰值日照时间为h,则Pm*h* y1*y2*y3*30>300,其中y1为太阳能充电器充电效率,y2为逆变器转换效率,y3为蓄电池转换效率。当然还有系统配电效率,光损失效率,等一些细节方面的问题我这里就不做考虑了。
得出了光伏组件功率P后,根据峰值日照时间h,蓄电池的配置的最低要求是能够做一整日的缓冲(即白天太阳能板只发电,负载在晚上开启),则蓄电池的容量为,
C=P*h*y/(V*Soc),V为蓄电池电压,y1为太阳能充电器充电效率,Soc为蓄电池放电深度,(这个里面没有计入配电效率和光损失效率,需要你自己注意)。
计算逆变器,逆变器的输出功率有如下计算,各负载的启动特性,负载的最大启动功率,各负载的功率因数,其实这一块的设计是最复杂的,不确定因素太多。主要是考虑以下两个方面:
总容量,根据各负载的有功功率和功率因数计算出负载的有功功率总和和视在功率总和,来选择对应的逆变器。
启动冲击,如果负载中有大冲击电流的负载,这个时候需要在负载开启操作顺序上做下规定,一味的去匹配最大冲击会造成很大的浪费,比如:3000W负载中,有一台1.5P的空调,其他负载多为阻性负载或冲击不大,1.5P空调的有功功率为1000W左右,视在功率为1200VA左右,按7倍冲击计算,冲击功率为8400VA,根据这个来选择相应的启动特性的逆变器,比如某逆变器支持3倍的启动冲击,则3*P>8400,则P>2800VA,这只是举个例子,你需要精确的考虑各负载同时启动时的一些计算。要么就是限制个负载的开启顺序。
逆变器需要带市电旁路功能,如果没有的话可以自己使用ATS或者STS来做市电备电,连续阴雨天气参考性不大的原因在于,假设你的负载一天用10度电,那么如果某个地方的连续阴雨天数为7天,那么你的蓄电池容量得为70kwh来设计,这个系统太庞大了,并且成本很高。
第四,计算到这里基本上差不多了,然后可以配套选择相应的其他的一些配件
|
|