汇流箱熔断器如何选择,更合理?

 
发表于 2011-8-18 11:43:11 | 查看全部
熔芯电流:1.56倍的短路电流 5.24*1.56=8.17A 选10A熔断器( 熔芯一般为6.8.10.18.15A)
熔芯电压:看你汇流箱一路进线串了多少块185组件,若串联18块,45.5*18=819V,选1000V
如BUSSMANN 光伏系列 DC1000V PV10A10F
熔断器:选与熔芯配套,如PV10A10F选DC1000v 32A的熔断器
发表于 2011-8-21 18:01:47 | 查看全部
1.5倍就可以
发表于 2011-8-31 15:43:37 | 查看全部
应该是1.5倍,看看别人的意见
发表于 2011-12-2 16:05:46 | 查看全部
其实可以不用熔断器, 用10A空气开关就可以了,同样可以达到同样效果
发表于 2011-12-16 17:20:35 | 查看全部
其实光伏系统的1.5倍很不合理,我觉得熔丝通流量=1.2*开路电流差不多了。
发表于 2012-7-5 11:40:09 | 查看全部
根据2011年的最新标准,汇流箱熔断丝的的额定电流应该是1.25倍的ISC,详见我的帖子http://bbs.21spv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=29231中的附件文件,若有疑问可在那里回复,互相学习!
发表于 2012-7-18 09:26:15 | 查看全部
1.41倍可以考虑,还要看保险丝规格
发表于 2012-7-26 10:25:56 | 查看全部
习惯性的1.56倍,看来该改改了。
发表于 2012-8-18 11:45:39 | 查看全部
北美标准NASI/NFPA 70已明确规定,直流侧的保护电器均要求直流规格的,对于保护光伏电池串的熔断器、要求额定电流In≥1.56Isc (Isc为PV串的短路电流),额定电压不小于光伏电池串当地最低温度时的开路电压Voc,并提供了修正系数供计算实际使用温度下Voc;而保护PV阵列的熔断器、其要求1.25限制电流I ≤In<1.56Isc ,该位置导线规格要不小于1.56Isc,所以取电流1.56Isc计算值以下的系列化规格中最大的额定电流是合适的。
这样说应该比较明白了吧?