光伏电站逆变器台数能否减少

发表于 2012-4-15 15:58:30 | 查看全部
基本行不通:1、考虑特殊日子了嘛?  2、业主基本不答应。
发表于 2012-4-15 19:17:19 | 查看全部
Lucifer/玫瑰 发表于 2012-4-15 15:58
基本行不通:1、考虑特殊日子了嘛?  2、业主基本不答应。

所谓的特殊日子就是功率超过逆变器允许范围,这时候逆变器会启动自我保护的。不会造成设备损坏,仅仅是放弃一些收入,相比较逆变器投入是划算的。业主不答应,这个要看你怎么说了。
发表于 2012-4-17 08:59:19 | 查看全部
好贴,增长知识啊
发表于 2012-4-18 00:06:57 | 查看全部
光伏板的容量可以配置为逆变器容量的1.2倍左右。此外,也可以采用模块化逆变器,即500K的单机有多个功率模块组成。根据光照条件可以智能选择投入运行模块的数量,这样可以让正在运行的模块工作在近满载的情况,提高转换效率。此外,多个模块也提供了一定的冗余功能,也便于维护。
发表于 2012-4-18 09:23:54 | 查看全部
现我司急聘焊接,叠层,单串焊熟练工,男女不限,年龄22-32岁,待遇从优. 东莞市金虎太阳能科技有限公司
联系人:陈先生 电话:18002634817
发表于 2012-4-18 21:28:03 | 查看全部
没有任何问题,西北地区的也可以减少逆变器。
发表于 2012-4-23 15:38:49 | 查看全部
设计的时候要够数,运行的时候留几台备用的,这
发表于 2012-4-24 09:55:39 | 查看全部
依具体情况可以实行,光伏不是主要能源,无需像火电热备用
发表于 2012-4-24 20:35:17 | 查看全部
500KW的逆变器一台才30-35W,2台60-70W,一个10MW的项目基本要1.2亿,你如何说服业主因为省60-70W而可能会影响1.2亿的项目
不要以为60-70W不是钱,成本就是这样一点一点节约下来的。业主才不管你呢,他是安装系统安装的组件功率和预估发电量和EPC签订合同的,只要你最终效果达到,他不会关注这些的。EPC要合理设计节约自己的系统成本才好。 
发表于 2012-4-26 22:30
发表于 2012-4-25 17:07:59 | 查看全部
这样是不行的