发表于 2012-8-7 11:34:09
|
查看全部
christing2008 发表于 2012-8-6 09:53 
谢谢兄台!
逆变器结构例如艾默生的采用模块化,集成化设计,
这样设计貌似使用方便,体积小巧,而且输 ...
采用模块化的好处有很多:
1.安装、运输、维护、检修都非常方便;
2.因为整机有很多模块组成,可以通过检测电路检测到输入输出情况,根据输入条件来控制启动多少个模块,这样可以保证整机的实际带载率,同时保证了逆变器的工作效率和输出电能质量(谐波);
3.模块化逆变器的成本会更低,滤波电路可以自行设计,集成在模块内,可以省去相当一部分采购费用。
输出400Vac有两种方法,第一种是通过直流侧增加boost来提升逆变桥的直流电压;第二种是在交流输出侧配置270/400,或者290/400的升压隔离变压器。这两种方法各有优缺点:
第一种:相对于采用工频隔离变压器,采用BOOST电路效率会相对更高,重量会轻很多;
第二种:因为采用了变压器隔离,电网侧的直流分量会更小,安全性更高,适用的电网制式更普遍(TN),而采用BOOST只能适用于TT系统,还有一个好处就是采用第二种方法的逆变器兼容性更高,如需输出400、690或者其他电压制式只需更改变压器即可,无需更改逆变器。 |
|