家用光伏并网系统,直流侧、交流侧是否需要装防雷器?

发表于 2013-10-16 14:22:56 | 查看全部
直流防雷器成本太高
发表于 2013-11-30 10:39:55 | 查看全部
只装直流测就行,交流测不用,并网的吗,大网一般都有防雷的
发表于 2013-11-30 10:40:29 | 查看全部
一个防雷300-500块钱,不值钱的
发表于 2013-12-1 23:12:05 | 查看全部
直流和交流都需要装的,家用的小型系统,有的可能在汇流方面不需要汇流箱,直接几根线接进逆变器了,看起来简单,实际存在安全隐患,一方面是直流侧没有防雷/防浪涌,另一方面是逆变器直流侧没有保护开关,检修逆变器的时候,比较麻烦,尤其是直流侧坏了时候。所以汇流箱最好别省

评分

参与人数 1 +4 收起 理由
光伏石头 + 4 鼓励有意义互动!

查看全部评分

发表于 2013-12-2 09:29:04 | 查看全部
爱墨小宝/zt 发表于 2013-12-1 23:12
直流和交流都需要装的,家用的小型系统,有的可能在汇流方面不需要汇流箱,直接几根线接进逆变器了,看起来 ...

同意楼上的说法,一般情况直流侧建议安装,交流侧在成本容许的情况下也最好安装。
发表于 2013-12-3 21:13:32 | 查看全部
来到这才发下,这儿的知识太全面了。学习中,
发表于 2014-10-30 15:32:55 | 查看全部
要求是直流侧,交流侧必须加防雷
发表于 2014-11-10 11:01:24 | 查看全部
建议在交流侧安装。直流侧遭雷击可能性较小,自己的设备都会仔细的做好防雷接地,在居民楼,都有很好的防雷设施。交流侧的外网,所处环境复杂,用电设施多样,大型电磁、电容设备使用不可预料,造成浪涌和频率变化频繁,所以交流侧必须安装。
发表于 2014-11-11 10:55:47 | 查看全部
一般情况直流侧建议安装,交流侧也要安装。
发表于 2014-11-19 17:58:54 | 查看全部
不装也没事的,如果是土豪就随意了