12
返回列表 发布新帖
楼主: wsgcxks

关于储能电池舱的消防问题

发表于 2022-6-30 12:37:13 | 查看全部
用户侧储能是不是还要布置在红线外?
发表于 2022-6-30 16:27:42 | 查看全部
xuemo8000 发表于 2022-4-26 15:18
现在是不是常规都是用的七氟丙烷做的消防呢?

已经从七氟丙烷往全氟己酮过渡了吧
发表于 2022-7-1 15:14:53 | 查看全部
目前大系统还是以七氟丙烷为主,全氟己酮成本高,没有对应的标准
发表于 2022-7-4 10:07:37 | 查看全部
那一片天 发表于 2022-4-6 14:51
山东项目配置了全氟己酮气体灭火系统和火灾复燃抑制系统。

具体是哪个项目呢
发表于 2022-7-6 17:34:34 | 查看全部
觉得吧,这个搞了好多的溪水喷雾和场区的消防,不知道有用没用
发表于 2022-7-22 14:56:39 | 查看全部
目前国内常规的还是七氟丙烷,海外可能会要求上全氟己酮,成本上全氟己酮很贵,国内因为成本的原因很难会有厂家供。
常规的还是探测,传感器检测易燃易爆气体、温度、红外摄像头等等,最后就是水喷淋,一般就是传感器检测,然后喷消防气体,消防气体不行就水喷淋
发表于 2022-8-9 08:50:24 | 查看全部
sundragon 发表于 2022-4-4 15:54
储能电池预制舱距升压站的距离是按多少来控制呢?

10米,如果间距不够10米就增加防火墙