12
返回列表 发布新帖
楼主: uc1214

光伏车棚如何进行接地呢?

发表于 2023-9-29 17:37:44 | 查看全部
直接利用车棚钢结构作为接地引下,然后再利用结构基础或者在结构基础布置接地网
发表于 2023-10-11 10:30:29 | 查看全部
每个基础坑做接地网或接地极,接地网(极)与基础钢筋网焊接,地脚螺栓与钢筋网焊接,接地网(极)用镀锌扁钢专门引出与钢柱焊接(焊接位置按标准涂色标),车棚顶部钢结构与钢立柱螺栓连接的需要考虑构件间按规范做专门的接地连接,车棚顶部钢结构与钢立柱焊接连接的不用考虑接地系统的导通问题。其他支架、檩条与车棚顶部钢结构之间按规范做接地连接,组件边框与支架之间需要使用导电连接片。
发表于 2023-11-14 16:37:07 | 查看全部
直接连接车棚钢结构接地就行了,先看一下,车棚是不是做了接地
发表于 2023-11-22 14:13:56 | 查看全部
如果车棚结构本身接地电阻值满足要求,直接用结构接地即可,如果不满足,单独做接地极和引下线,引下线和车身结构立柱焊接
发表于 2023-12-15 08:47:53 | 查看全部
光伏车棚应看做构筑物,和光伏支架一样,车棚的两侧做好两点接地即可
发表于 2024-7-14 09:31:32 | 查看全部
车棚是钢结构吧?那不是接着地呢
发表于 2024-10-9 14:35:23 | 查看全部
光伏车棚本来就是钢结构的,可以利用本身作为接地线,与组件,逆变器等用黄绿接地线联通,再接到扁钢接地排到地下接地网
发表于 2024-10-9 21:14:46 | 查看全部
钢结构底座需要预埋钢筋地龙浇筑后才能安装,在预制地龙时可将接地一并埋入
发表于 2024-10-10 10:54:31 | 查看全部
按规范要测试接地电阻,需不大于4Ω