工业侧储能的配储容量如何确定?

 楼主| 发表于 2023-6-26 18:37:07 | 查看全部
huangzhenhua89 发表于 2023-6-15 13:55
储能配置需要根据谷段变压器的负荷情况的确定PCS的功率,再就是峰期用电的需求量确定储能的容量。具体每日 ...

仔细琢磨了,0.25C倍率,4小时,不好弄,企业的负荷端设备对电流的要求还是不低。感谢解答提议
发表于 2023-7-21 23:18:48 | 查看全部
知识阅览者 发表于 2023-6-26 18:35
感谢回答,这个应该也是配储的最终定的标准了,比较精准,不过会下放一点容量,1MWh~1.1MWh之间,不会上 ...

请问,峰段时间不是有1560kwh可以放电么?为啥不配1.5mwh
发表于 2023-7-24 19:16:42 | 查看全部
上一台液冷3.4MWh的。不过有点贵啊。
发表于 2023-7-25 09:51:46 | 查看全部
受电容量:3200kVA                                      安装储能装置容量:630KW/1.5MWh                                                               
峰谷时间段、电价                        充放电电费情况                                       

                                                               
峰        10:00—14:00                        4      375   1.189         300                588555             1177110
        17:00—21:00                        4      375   1.189        330                588555       
平        7:00—10:00                                        0.701        330        0       
        14:00—17:00                  3        500        0.701        330                346995        346995
        21:00—23:00                                 0.701        330        0       
谷        23:00—7:00                         8      187.5        0.323        330                 159885        159885
12个月收益(元)                670230                                               
这个不知道您能看明白吗?这种只是根据您现有数据提供一个理想化的状态,实际还有看您电费清单的最大需量还有谷时的负荷情况,包括变压器全天的负荷变化。
这个跟我的观点一致,其实考虑到PCS 变压器 电池这三者效率,按说应该更大点,差不多 700KW/2MWh 
发表于 2023-9-21 18:09
发表于 2023-7-25 16:39:57 | 查看全部
平均每天峰值时段用电3120度【一个月按照30天计算】,平均每个小时390KW,同时考虑用电的波动,基本上按照350KW/4H的配置是比较合理的
发表于 2023-8-11 09:28:03 | 查看全部
hjk3xd 发表于 2023-6-24 17:14
建议400kw、1.2MWh,变压器基础电费用需量电费。

讲讲依据呗,为什么这么配,这么配置的好处是什么
发表于 2023-8-23 15:33:48 | 查看全部
2充2放 0.25C 变压器够大
发表于 2023-8-24 16:26:49 | 查看全部
1、根据分时时间划分,可以按照两充两放运行。
2、看平段14:00~17:00,共计3个小时,也就是说第二次循环最多可以充3个小时,所以配置3h储能系统。
3、具体储能功率及容量,需要考虑负荷曲线确定
发表于 2023-9-11 16:35:25 | 查看全部
按现有数据的话,配400kw/3000kwh的,做一充一放。
发表于 2023-11-17 10:59:58 | 查看全部
wangjun9852 发表于 2023-7-25 09:51
受电容量:3200kVA                                      安装储能装置容量:630KW/1.5MWh                                                               
峰谷 ...

大神,数据排列被广告弄错位了,能够搞个图片格式的啊