关于光伏升压变收不收取容量费的问题

发表于 2023-8-23 15:17:33 | 查看全部
不需要的 容量费只针对下行容量
发表于 2023-8-24 10:57:05 | 查看全部
首先,你得说是高压并网还是低压并网。
一:高压并网
  2台500KVA变压器是属于升压用的,压根就不需要容量费。原有的630KVA是用户变,这台无论如何都需要交容量费。
二,低压并网
由于装机容量是1MW,厂内只有1台630KVA用户变,在额外增加一台500KVA的用户变低压侧并网,那这台500KVA的变压器有接负荷的话也是需要交容量费,要是不接负荷也按升压变作用,那就不需要交容量费
发表于 2023-9-20 10:08:49 | 查看全部
刚刚做了这个事,明确告诉你,不收。去了解一下发电站的变压器,那个不收,光伏为什么要收?