楼主: funny1983

组件快插烧毁,如图所示,请大家发表意见分析事故原因。

发表于 2012-6-26 09:54:34 | 查看全部
我认为是短路电流造成的。

按照电气安全规定,如果多組串并联(并联数超过3)然后汇流,每一个組串必须串联保险丝,防止短路大电流。
这一点,可能有很多设计者都忽略。

如果某一串短路,其它組串的短路电流都会汇集到短路組串,电流过大造成这一串电缆过热,甚至引起火灾。
电缆的烧毁100%都是由于过流造成的。保险丝是用于保护电缆避免过流,这一点大家要牢记。
 楼主| 发表于 2012-6-26 10:24:43 | 查看全部
studerchina 发表于 2012-6-26 09:54
我认为是短路电流造成的。

按照电气安全规定,如果多組串并联(并联数超过3)然后汇流,每一个組串必须串 ...

问题就是出在保险丝上。新标准
鉴于相关的IEC62548标准内容已经基本确定、IEC60269-6标准本身也需要完善,现在IEC对2010年出版的IEC60269-6光伏系统保护用熔断器标准作了再次修改。修订稿(CD)已经发出给各成员国,最主要的变化包括两点,其一是修改额定电流为32A以下(含32A)的熔断体的约定熔断电流和约定不熔断电流,原来要求熔断体通过1.45倍额定电流时应在1个小时内熔断,且通过1.13倍额定电流时不应在1个小时内熔断,修改后,要求通过1.35倍额定电流时应在1个小时内熔断,且通过1.05倍额定电流时不应在1个小时内熔断。修改后,对于额定电流32A以内的光伏熔断体,IEC规格和UL规格几乎完全相同了。另一点是在其附录BB【光伏熔断体保护光伏组件串和光伏方阵应用指南】中,增加了熔断体额定电流值选择指导,其内容即为上述归纳出的IEC62548标准中关于过电流保护额定电流的选择方法等。
原来汇流箱内熔丝按老标准选的是1.56Isc(组件是230W),Isc为光伏串最低温度时的最大短路电流。实际中熔丝选的太大了,接头烧了熔丝一点反应都没。希望大家查看一下新标准,避免事故发生。
光伏阵列保护熔断器的标准变化解读,很有用
这是新旧标准解读http://bbs.21spv.com/forum.php?m ... 6&fromuid=22834
发表于 2012-6-26 14:39:34 | 查看全部
funny1983 发表于 2012-6-26 10:24
问题就是出在保险丝上。新标准
鉴于相关的IEC62548标准内容已经基本确定、IEC60269-6标准本身也需要完善 ...

高手呀。

能知道一下您的QQ吗?
发表于 2012-6-28 17:28:15 | 查看全部
funny1983 发表于 2012-6-26 10:24
问题就是出在保险丝上。新标准
鉴于相关的IEC62548标准内容已经基本确定、IEC60269-6标准本身也需要完善 ...

楼主相当专业啊
 楼主| 发表于 2012-6-29 09:01:10 | 查看全部
adaiadai_8866 发表于 2012-6-28 17:28
楼主相当专业啊

只是做这一块遇见的问题比较多,查阅相关资料的一些经验总结,欢迎交流。
发表于 2013-5-9 17:05:52 | 查看全部
质量问题和接触不良发生的可能性比较多