123
返回列表 发布新帖
楼主: christing2008

请问组件容量与逆变器容量比的选择

 楼主| 发表于 2012-8-30 09:25:52 | 查看全部
LOVEpV 发表于 2012-8-30 09:03
我想问一下,1MW项目,他的发电效率也不会是100%呀,高峰期发电80%不得了啦,所以你1MW选两台500K的不考虑1 ...

主要是考虑高原逆变器降容和西部光照强度大时,逆变器容量可能不够
发表于 2012-8-30 13:15:59 | 查看全部
个人觉得这里边需要建立光热方面的帖子。。。这样才更全面。。。。
发表于 2012-11-15 15:19:34 | 查看全部
我觉的这个兄弟说的比较中肯!!
配置1.1MW的组件,其实组件配置1.1MW的功率并不能总是工作在最大功率点。
其中考虑到太阳电池板输出的直流功率是太阳电池板的标称功率。在现场运行的太阳电池板往往达不到标准测试条件,输出的会有偏差
随着光伏组件温度的升高,组件输出的功率就会下降。对于晶体硅组件,当光伏组件内部的温度达到5 0-7 5℃时,它的输出功率会下降
光伏组件表面灰尘的累积,会影响辐射到电池板表面的太阳辐射强度,同样会影响太阳电池板的输出功率。据相关文献报道,此因素会对光伏组件的输出产生7%的影响,在分析太阳电池板输出功率时要考虑到0.9 3的影响系数。
由于太阳辐射的不均匀性,光伏组件的输出几乎不可能同时达到最大功率输出,
因此光伏阵列的输出功率要低于各个组件的标称功率之和。
另外,还有光伏组件的不匹配性和板问连线损失等,这些因素影响太阳电池板输出功率。
并网光伏电站考虑安装角度因素折算后的效率。
等等以上的这些损耗,使得1.1MW系统不会有1.1MW的功率输出。故配置1MW逆变器(2台500KW的逆变器即可)
发表于 2013-4-9 13:11:40 | 查看全部
一般组件和逆变器的配比是:1.1:1;一般逆变器都有10%的过载能力的,所以在理论上可以使用;再者,组件的功率都是在标准测试条件下,测试数值,在实际应用中,一般达不到最大功率的,所以按1.1:1的配置没有问题。
发表于 2013-5-10 17:11:26 | 查看全部
kingzmc 发表于 2012-8-13 15:03
配置1.1MW的组件,其实组件配置1.1MW的功率并不能总是工作在最大功率点。
其中考虑到太阳电池板输出的直流 ...

这个分析很有道理,简单来说就是 理论会大于实际。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

爆料/投稿:8328 6054 @qq.com

举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号) 商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号) 未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 阳匠学社
    微信公众号
  • 阳匠网
    微信公众号
阳匠网丨社区 © 2001-2025 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 苏ICP备2023010470号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表