分布式光伏电站无功补偿问题探讨

发表于 2014-4-19 14:54:10 | 查看全部
我一个10KW的全部上网,在用户电表前端380V.但距离用户太近,所以发电的电表显示有无功输出。估计这和用户端的感性负载有关联。
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:23:15 | 查看全部
tjpsw1 发表于 2014-4-17 16:10
我们EPC的屋顶电站6.7MW,11个点低压并网电力设计院也没设计无功补偿,后来因为停产所以用电量很少因为光 ...

话说这个无功补偿的容量是怎么确定的?不至于都要请电科院的来测试下,出个分析报告才能定吧,这成本也太高了...
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:24:56 | 查看全部
415055472 发表于 2014-4-18 17:12
1、接用户侧400V,基本厂区都选择的是低压补偿,方便;
2、分布式建设较大的装机容量,是工厂用电大户,都 ...

这个可以去challenge下逆变器厂家,不带这么忽悠的呀~~~
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:26:40 | 查看全部
laozj888 发表于 2014-4-19 14:54
我一个10KW的全部上网,在用户电表前端380V.但距离用户太近,所以发电的电表显示有无功输出。估计这和用户 ...

逆变器本身是不是也是有一部分无功输出的,虽然比例不大?
发表于 2014-4-19 22:07:11 | 查看全部
Rikio 发表于 2014-4-19 16:23
话说这个无功补偿的容量是怎么确定的?不至于都要请电科院的来测试下,出个分析报告才能定吧,这成本也太 ...

业主要求上1Mvar的容量,我们当然觉得多了,做个报告才能把业主说服。
发表于 2014-4-20 21:55:33 | 查看全部
ceeg 发表于 2014-4-14 08:24
对于目前的光伏电站无功补偿如:用户侧感性负载多,必须加装无功补偿装置
1、电压电容补偿装置,成本低, ...

加装无功补偿需要看用电负荷情况,如果经常接近满载就不需要加无功补偿。不知道您是否看过一篇文章——低压侧并网功率因数降低的文章。
发表于 2014-4-24 09:28:55 | 查看全部
松柏2014 发表于 2014-4-14 08:44
如果是400V并网,接入用户配电箱,既没有配电室,也没有母线,如何补偿?

选择带无功补偿调节功能的逆变器
发表于 2014-4-24 09:29:10 | 查看全部
松柏2014 发表于 2014-4-14 08:44
如果是400V并网,接入用户配电箱,既没有配电室,也没有母线,如何补偿?

选择带无功补偿调节功能的逆变器
发表于 2014-5-5 11:29:26 | 查看全部
在逆变器端解决就好了,干嘛非要在入网的时候去解决啊
发表于 2014-5-6 10:31:18 | 查看全部
支持18楼的解决办法,无功也是魔鬼,难控!