发表于 2024-5-13 11:40:44 | 查看全部 |阅读模式
如题,这个基础抗滑移系数怎么取?参考来源也就是地规里6.7.5的表格,可混凝土对混凝土的系数怎么取,有人说取0.3我觉得太保守了,取0.6太激进,取0.4如何?这个对支架基础的影响太大了 微信图片_20240513114001.png
发表于 2024-6-7 09:42:44 | 查看全部
做过实验,对比较洁净的坚实混凝土屋面,摩擦系数可取到0.55~0.6;对于湿屋面、有青苔等摩擦系数可折减,可取0.45~0.5;对于基础底部设置防水卷材的,混凝土与卷材的铝箔膜接触,摩擦系数可取到0.2~0.25。现浇基础,初期与屋面有较强粘接作用,但后期逐渐失效,需要做好新旧混凝土接茬面处理,使用特殊砂浆,才可使基础与屋面混凝土形成一体。更多知识,敬请关注江苏苏通新能源。