26.18kWp户用阳光棚CAD图纸(含南北组件距离立柱悬挑未超800方案(全焊接)、南北走向侧视图、东西走向背拉侧视图、横/斜梁拼接示意图、横梁与斜梁连接图、立柱固定及防水、楼板上底板节点图)
设计说明
1、该方案适用于25年重现期基本风压不大于0.35kN/m2且基本雪压不大于0.45kN/m2区域,楼层最高点离地面高度要求小于17m,屋顶楼板须现浇钢筋混凝土且厚度不小于100mm。
2、阳光房支架材料优先选择镀锌钢管,四周墙面不允许封闭,且本方案不承诺防水保修年限。
3、斜梁悬挑(组件南北端部延伸出立柱支撑点距离)≤1500mm,横梁悬挑(组件东西端部延伸出斜梁支撑点距离)≤1500mm。
4、所有螺栓螺母等紧固件优先使用不锈钢304材质,螺栓强度等级8.8级,使用碳钢螺栓需最小满足镀锌厚度≥45μm。
5、底板上单个膨胀螺栓所需抗拔力(GBT 51368-2019 《建筑光伏系统应用技术标准》7.6.4条锚栓设计要求,单个锚栓抗拔力应不小于3kn。
6、螺栓的预紧扭矩为:M8螺栓=14~18Nm,M10螺栓=25~32Nm,M12螺栓=49~64Nm,M14螺栓=83~98Nm。
7.方管型材允许打孔、切割,外露切面处应做后喷锌处理,屋面需预留运维窗口。
8、方管型材焊接位置需进行防腐处理:敲除焊渣后,在焊缝处打磨光滑,先刷一遍红丹底漆,然后再刷一层镀锌漆。屋面宜预留运维窗口。
焊缝等级三级,焊条为E43XX型,焊脚高度均为3mm。焊接处需补刷镀锌修补涂料,厚度不小于80μm,涂刷前需清除焊渣、毛刺、油污等。
【下载须知】如多个分包,请将全部附件,下载到同一文件夹,再行解压
【解压密码】bbs.21spv.com |
|