返回列表 发布新帖
查看: 83|回复: 2

[技术] 求问,我这个光伏板如何选型?

发表于 2025-4-9 15:21:10 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 dingyi 于 2025-4-9 17:06 编辑

大佬们,我的直流侧参数:最高电压700V,额定电流45A,功率15kW  光伏板应该怎么选型呢。或者有光伏设计选型的书籍推荐吗?
发表于 7 天前 | 查看全部
可以选用隆基635的组件,12块组件为1串,共2串即24块组件。组串电压58*12=696V,每串的工作电流为13.19A。组件12串2并接入逆变器,满足逆变器端最高电压700V,MPPT额定电流45A的要求。
LR_5_78_HGD_615_645_M 2.jpg
发表于 前天 16:09 | 查看全部
最高电压700V,额定电流45A,功率15kW
看光伏组件的开路电压:举例开路电压50V,700/50=14,最高组件串联数量不能高于14块等

根据GB50797-2012《光伏发电站设计规范》