请教大家个问题,光伏低压并网箱里的断路器和隔离开关,是用4P的还是3P的,为什么?这个和接地系统有关系吗,我发现不同的图纸上,不同厂家生产的并网都不一样,低压一般用四芯电缆,光伏发电这个属于TT系统还是TNC系统啊

免费下载券、加入群聊 ☜点击查看
发表于 2025-10-10 15:51:12 | 查看全部
4P的安全系数高点,主要还是看供电所的要求
发表于 2025-9-30 14:45:44 | 查看全部
不断零线的用3P,如TN-C;零线、地线分开的用4P的更好
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:02:23 | 查看全部
lhx3201241990 发表于 2025-9-25 10:15
如何选择:看接地系统
这是决定性因素。光伏电站低压侧常见的接地系统有 TT、TN-S 和 IT。
1. 三相三线制系 ...

TNS是三相五线吧,TNC是三相四线
发表于 2025-9-25 15:10:15 | 查看全部
断路器和隔离开关在光伏低压并网箱里一般采用 4P(四极),因为它们必须能够同时切断三相火线和中性线,满足安全隔离的要求。
发表于 2025-9-25 10:15:44 | 查看全部
如何选择:看接地系统
这是决定性因素。光伏电站低压侧常见的接地系统有 TT、TN-S 和 IT。
1. 三相三线制系统 (无中性线)
必须用 3P。因为系统本身就没有中性线,4P 无意义。
2. TN-S 接地系统 (三相四线制,最常见)
一般用 3P。中性线 (N) 和保护地线 (PE) 分开,N 线通常是贯通的,不应被轻易断开,否则可能导致设备损坏或触电风险。
何时用 4P:
IT 系统切换至 TN-S 系统的总进线处。
需要对下游进行隔离检修,确保检修时 N 线也不带电。
特定法规或设计院要求的场合。
3. TT 接地系统 (三相四线制)
通常用 3P。与 TN-S 类似,N 线保持连续。
何时用 4P:
同样是在需要隔离检修的场合。
或者当系统中存在不同接地制式的混合,需要通过 4P 来实现电气隔离。
4. IT 接地系统 (三相三线制或四线制)
通常用 4P。IT 系统的特点是电源端不接地或经高阻抗接地。为了在故障时能可靠地切断所有带电导体(包括可能通过负载接地的 N 线),防止电击,常使用 4P 断路器。
发表于 2025-9-4 15:45:50 | 查看全部
查一下规范
发表于 2025-9-3 16:20:53 | 查看全部
多看,多想吧。。配电也没那么简单的
发表于 2025-8-27 08:54:46 | 查看全部
4P跟3P界定没有标准,在价格合适上,4P安全系数高点。大多地方通用
 楼主| 发表于 2025-8-25 15:34:56 | 查看全部
fly_solos 发表于 2025-8-25 11:53
4P的没问题,3P+N也能用,两者技术上都可以。主要是价格

4P 和3P不太一样吧,4P的是都断,3P+N的是三相断,N不断
发表于 2025-8-25 11:53:57 | 查看全部
4P的没问题,3P+N也能用,两者技术上都可以。主要是价格