[技术] 求问,这样做光伏组串的跨接可以吗?

发表于 昨天 15:48 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 dingyi 于 2025-9-4 15:50 编辑

草图.jpg
我们有一大型光伏电站项目,现在设计优化为了省电缆,他们提出了跨接这个概念,两串并联后优化掉一根线,请教各位大佬,这样接有问题吗?

来源:社区好友提问


 楼主| 发表于 昨天 15:48 | 查看全部
优质回复,奖励20下载券!
发表于 3 小时前 | 查看全部
这种操作严重违反几乎所有国家的电气安装规范(如美国的NEC、中国的GB标准)和逆变器制造商的安装要求。一旦因此发生事故或设备损坏,安装商和业主将无法获得保险赔偿,设备保修也会失效。

评分

参与人数 1下载券 +12 收起 理由
dingyi + 12 +

查看全部评分

发表于 3 小时前 | 查看全部
失配和环流问题,即使是同一品牌、同一型号、同一批次的组串,其输出特性(电压-电流曲线)也存在微小的差异。
当两个组串直接并联时,它们的输出电压会强制相等。但由于特性曲线不同,输出电压不会刚好都在各自的最大功率点(MPP)上。
这会导致两个组串之间产生内部环流:一个组串可能会对另一个组串充电。结果是,系统的总输出功率会小于两个组串独立工作时的功率之和,造成发电量损失。

评分

参与人数 1下载券 +12 收起 理由
dingyi + 12 +

查看全部评分

发表于 昨天 17:49 | 查看全部
不可以,会损失发电量,出现问题后,不好判断是那串出现问题降低运维效率。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 +

查看全部评分

发表于 昨天 17:06 | 查看全部
不行的哈,这个就是2个组串并联在一起了,只有一个正极公共点了。

评分

参与人数 1下载券 +10 收起 理由
dingyi + 10 +

查看全部评分

发表于 昨天 16:19 | 查看全部
不可以,十分不规范,建议不要这么接。想做就让它签责任书

评分

参与人数 1下载券 +6 收起 理由
dingyi + 6 +

查看全部评分

发表于 昨天 16:01 | 查看全部
不可以,没见过这么干的

评分

参与人数 1下载券 +6 收起 理由
dingyi + 6 +

查看全部评分