低电压穿越时的变压器励磁涌流

发表于 2025-11-29 12:04:27 | 查看全部 |阅读模式
变流升压一体舱涉网实验,目前现行标准为gbt36547:2024。对低电压穿越退出时(恢复到0.9Un)的动态无功电流增量,要求在30ms内停止。
目前测试机构大多测试点在变压器的高压侧,意味着对动态无功电流增量的采集也包含了变压器的励磁电流。
这种情况下pcs停下无功增量输出也无法满足测试要求,还要额外对变压器进行无功电流补偿。
但是变压器的励磁电流在每次测试时基本都是不一样的(目前测试都是用测试车当做电网和一体舱的中介,测试车控制一体舱变压器高压侧电压,电压恢复时的相位等每次是不同的)
各位大佬从pcs、变压器角度,有什么好的解决思路吗
发表于 2025-12-1 14:55:57 | 查看全部
这个问题非常专业了,一般的厂商技术人员可能都回答不了,你只能去咨询你们省的电科院相关单位的人,最好先去他们官网看看对应的部门联系方式,然后去咨询做这类设备试验的人,他们给的答复才是标准且专业的,这个平台的人几乎都是搞应用的!