含有感性负载的系统在设计时需要注意哪方面问题?

发表于 2011-3-30 09:57:41 | 查看全部 |阅读模式

各位大大们,小的是新来的,请问一下,含有感性负载(如空调)的系统在设计时需要注意哪方面问题呢?控制器和逆变器在选型时是否有特殊要求?系统容量设计是否有特殊要求?
发表于 2011-3-30 11:09:44 | 查看全部

对于含有感性负载的离网系统设计,主要是考考虑感性负载的启动电流,是额定电流的2~4倍,所以在选择逆变器的容量的时候要充分考虑到安全余量。可以按照以下简单计算:
逆变器功率:
                          逆变器容量=( 启动电流倍数*感性负载功率+阻性负载功率)*安全系数
发表于 2011-3-30 11:11:13 | 查看全部

启动电流倍数:2~4
安全系数:1.2~1.5

评分

参与人数 1下载券 +10 +10 收起 理由
光谷子 + 10 + 10 鼓励有意义的互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-3-30 11:27:02 | 查看全部

谢谢啊!是否可以这样理解:感性负载启动时瞬时功率很大,需要较大功率逆变器来启动,而对于蓄电池容量和其它部件不作特殊要求。是这样吗?
发表于 2011-3-30 14:58:02 | 查看全部

实际空调的启动功率是额定的6到7倍,启动时间在2到3秒。按照这个特性,选择合适的逆变器。负载的最大功率VA=(额定功率Wx6)/功率因数(0.8到0.9)。选择的逆变器功率要能覆盖负载的最大能量要求及对应的启动时间。

评分

参与人数 1下载券 +10 +10 收起 理由
光谷子 + 10 + 10 鼓励有意义的互动!

查看全部评分

发表于 2011-4-1 15:47:37 | 查看全部

若设计的系统含有感性负载的话,将会产生无功功率,要采取进行无功功率补偿措施,否则并网会对原有电网产生冲击,供电局会找你麻烦的(当然要是不解决,电力部门根本就不会让你接入)
发表于 2011-4-4 18:43:36 | 查看全部

感性负载的启动电流一般是2——7倍,系统设计是一般按照5倍计算
发表于 2011-4-4 18:45:44 | 查看全部

回复 jiaozebin 的帖子

你说的感性负载的启动电流偏小啊
发表于 2012-6-18 10:11:25 | 查看全部
感性电阻
1、电动机 额定电流的5~8倍,时间为50~150ms
2、电冰箱 额定电流的5~10倍,时间为100~200ms
3、电视机的消磁线圈和显示器,额定电流的2~5倍,时间为20~100ms。
发表于 2012-6-29 18:08:09 | 查看全部
要考虑浪涌的问题!!!!