这张图告诉你,蓄电池的额定容量随温度的变化,也就是最大能放出多少电。当然,这个值,根据放电电流大小不同(C5 或C0.5),蓄电池的容量也是变化的。没有真正所谓的修正因子。只是要明白,蓄电池的容量随温度变化,设计系统时要保证蓄电池的温度,特别是低温。
从另外一个角度说,蓄电池是一个非常脆弱的储能装置,在设计系统时,尽量采用混合系统如果风光或光柴,这样降低蓄电池的设计容量,弥补太阳能只是在白天发电,无法匹配负载24小时功耗曲线的弱点。
如果更加宏观的说法是:尽量让蓄电池扮演能量平衡的装置,这就是为什么称BOS (balance of system). 尽量不要用蓄电池进行能量存储,是效率很低而且长期运行成本是高的。那些设计,太阳能发电存在蓄电池里供晚上负载使用,太阳能的最大能量利用效率不会超过70%。还有一些话,根据案例再说吧
|
|