离网系统蓄电池容量计算可以参考以下公式:
但是,你涉及你的系统计算,蓄电池的放电深度很低,另外负载要求的能量很大。计算的结果蓄电池容量是很大的。
强烈不建议使用,铅酸蓄电池作为储能装置,大负荷的持续发电。如果考虑到,太阳能阴雨天的问题,建议采用互补系统设计,比如:风+光+储能,或者柴+光+储能,即采取一个24小时可以发电/储能能量源与太阳能进行互补。
另外这么大的系统,对各个部件要求是很高的,除了考虑可靠性之外,各个部件的效率和自身功耗是至关重要的。
比如选择,MPPPT充电控制器、选择逆变效率高的逆变器、逆变器要具有待机功能(自身耗电低)、离网逆变器要具有非常强的过载能力等等。
通常来说,使用柴+光+蓄电池,是比较理想的设计模式,柴油机晚上给负荷供电并作为备用发电源。
参考以下案例:
|
|