关于光伏系统中电缆规格的选取?

 
发表于 2011-6-16 08:22:08 | 查看全部 |阅读模式

  应该说电缆的横截面积和它的导电能力有关,那么具体是如何定义的?比如要通60A左右的电流,应该选取多少规格的电缆?
发表于 2011-6-16 15:56:04 | 查看全部

一个平方10个电流  用10平方的就行
 楼主| 发表于 2011-6-16 16:11:48 | 查看全部

那应该6个平方就够了,其余的余量是如何计算的?
发表于 2011-6-16 16:42:02 | 查看全部

推荐《工业及民用配电设计手册》第三版   好好看看   对配电设计,电缆选项有帮助的~
发表于 2011-6-17 08:22:20 | 查看全部

通常电缆的选取是这样的,线径小的时候按1平方/5~6A,线径大的时候通过的电流就在4A左右了。你这60A的话还得考虑电压等级,线径就按1平方/4A来计算吧!
分清是铜线还是铝线 
发表于 2012-5-11 11:29
 楼主| 发表于 2011-6-22 14:02:50 | 查看全部

电压近600V,电流60A的~~
发表于 2011-6-28 11:41:39 | 查看全部

找个公式计算下,再加设计余量就可以了。
发表于 2011-7-1 13:19:05 | 查看全部
本帖最后由 157805905 于 2011-7-1 13:41 编辑

给你一个口诀:(铝线算法)10下五,100上二,25,35,四三界,70,95两倍半,穿管,温度八九折,裸线加一半,铜线升级算
例:10平方铜线升级按16平方算,16*4=64A,如果你要穿管的话再乘以0.8。
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:08:23 | 查看全部
没看懂这口诀什么意思~~~
发表于 2011-7-5 15:25:22 | 查看全部
顺便问下,600V 60A 你们隔离开关或者断路器用的哪家的。好像目前只有ABB才有单P DC400V的,其他的基本上都是250V的。所以600V的用3P的?