汇流箱熔断器如何选择,更合理?

 
发表于 2011-7-21 10:47:49 | 查看全部 |阅读模式

比如现在有185W组件,额定电流5A、短路电流5.24A、工作电压37V、开路电压45.5V,现在一个汇流箱是8进1出的,那么这时汇流箱熔断器怎么选,每路熔丝怎么选何时?
发表于 2011-7-25 09:56:59 | 查看全部

单路选择10A熔断器  其他的电压选择50V  总电压选择1000V 的就可以了
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:48:34 | 查看全部

回复 mazhaoning2012 的帖子

很不错咯,这个选型,我觉得你的断路器型号没选的,熔丝没问题就是10A的。
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:52:02 | 查看全部

如果只是50V估计不够哦,汇流箱断路器和直流柜断路器选择时,要考虑联级保护的。
发表于 2011-7-27 09:45:01 | 查看全部

1.5倍就可以
 楼主| 发表于 2011-7-28 09:13:02 | 查看全部

回复 181774556 的帖子

请问你的这个1.5倍是指什么啊?谁的1.5倍啊,做什么用的?哪里的规定?
发表于 2011-7-28 13:29:16 | 查看全部

汇流箱断路器和直流柜断路器的选择为短路电流(并联后)的1.5倍
发表于 2011-7-30 20:43:21 | 查看全部
这个熔断器的选择可是汇流箱核心技术哦,呵呵!
发表于 2011-8-14 00:44:11 | 查看全部
以前按经验选择1.56倍,现在《技术规范(送审稿)》中提及的1.25倍,有谁有研究没,一起讨论一下啊?
发表于 2011-8-16 16:36:25 | 查看全部
应该是工作电流的1.25倍