为什么就地升压使用双分裂式变压器?

发表于 2012-3-6 15:23:45 | 查看全部 |阅读模式

为什么就地升压使用双分裂式变压器?

刚接触到就地升压变压器时,看到使用的是双分裂式变压器, 感到很不解: 使用普通变压器,将两台逆变器并联通过母线汇流成一路再接到变压器上面升压不是更经济吗?为什么就地升压使用双分裂式变压器?

后来查询看到:需要双分裂变压器主要是由于逆变器的要求,如果都同时接在一个低压侧有可能会形成环流而使逆变器过载。不过现在已经有逆变器可以低压直接并联的形式了,对于变压器只需要普通S11型即可。

个人觉得这个理由还是很充分的,但是通过这个解释想到另外一个问题,可不可以通过防逆流的方式来解决可能的环流问题呢?
首先:可行吗?有这种防逆流装置吗?
其次:经济性? 是防逆流装置+普通变压器经济  还是  双分裂变压器经济?


提出这个问题供大家讨论。
发表于 2012-3-13 12:12:42 | 查看全部

大功率逆变器必须采用这种方式
发表于 2012-3-13 13:46:35 | 查看全部

不带隔离变压器的逆变器如果直接并联会环流炸机的
 楼主| 发表于 2012-3-13 15:34:04 | 查看全部

静等你来 发表于 2012-3-13 13:46
不带隔离变压器的逆变器如果直接并联会环流炸机的


楼上的没有仔细看我的帖子

通过这个解释想到另外一个问题,可不可以通过防逆流的方式来解决可能的环流问题呢?
首先:可行吗?有这种防逆流装置吗?
其次:经济性? 是防逆流装置+普通变压器经济  还是  双分裂变压器经济?
发表于 2012-3-19 15:02:46 | 查看全部

防逆流不能解决环流问题,两个概念
发表于 2012-4-6 21:58:41 | 查看全部

我去变压器厂家了解过,双分裂的变压器输出谐波要比单回路的好一些,这是从产片在现场应用中总结出来的经验
发表于 2012-4-15 16:09:53 | 查看全部

1、不行,因为你没有考虑到2台并联逆变器之间的互相影响,环流、闪变、故障等;
2、防逆流装置说到底还是控制逆变器,如果真的出现问题,频繁控制逆变器,那你这个电站的效率就非常低了;

评分

参与人数 1 +4 收起 理由
edwinjsh + 4 鼓励有意义的热心回复!

查看全部评分

发表于 2012-9-20 15:41:20 | 查看全部
你到底还是没弄清楚,为什么要用双分裂变压器