返回列表 发布新帖
查看: 7365|回复: 4

10KV并网

发表于 2012-6-16 14:53:27 | 查看全部 |阅读模式

光伏电站做到10KV,高压开关柜出线我现在想并网在厂区的原高压房10KV进线的地方,在原高压房需要补充什么东西,注意什么,并网点在哪,请高手指点。。。
发表于 2012-6-16 15:28:33 | 查看全部

你是准备用户侧并网自发自用还是升压并网发电赚钱?
自发自用建议在0.4kv侧并网,设置防逆流控制。
发电并网需要高压柜(设置过流保护,低周保护,欠压保护等),计量柜,PT柜,直流柜。
发表于 2012-6-18 00:57:02 | 查看全部

请问2楼有没有详细的内容,感觉发电并网这一块内容好多。
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:57:35 | 查看全部

funny1983 发表于 2012-6-16 15:28
你是准备用户侧并网自发自用还是升压并网发电赚钱?
自发自用建议在0.4kv侧并网,设置防逆流控制。
发电并 ...


如题,当然是高压并网了,并网到高压站的时候,市电10KV母线进线柜可不可以省了
发表于 2012-6-19 08:46:39 | 查看全部

zhsye-xtl 发表于 2012-6-18 20:57
如题,当然是高压并网了,并网到高压站的时候,市电10KV母线进线柜可不可以省了


进线柜一般需要和供电公司谈,看看他们的意见,他们说省就省。