在光伏系统中设计电缆时往往会遇到这样的问题:
1.组件到汇流箱的电缆截面选择 若是根据汇流箱防水端子选 对于组件输出电流 截面大了。若是根据组件电流选 则相对汇流箱防水端子小了,防水端子起不到防水作用。
2.组件到汇流箱的电缆长度,系统建设前期需要对电缆长度估算,没有成形的估算方法,往往会多出很长
有那位朋友施工经验丰富的,给提些意见。{:soso_e183:}
回复
举报
NLFD
NLFD
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-2-7
积分
32
阅读权限
10
精华
发表于 2012-9-26 13:31:17
|
查看全部
汇流箱的端子一般都有个标准的,而且有锁紧旋钮应该不会有问题
回复
举报
solar2006
solar2006
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2007-12-19
积分
784
阅读权限
20
精华
发表于 2012-10-9 10:32:23
|
查看全部
根据电缆选择合适的汇流箱的电缆密封锁套。
回复
举报
zxc6632188
zxc6632188
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-3-30
积分
255
阅读权限
20
精华
发表于 2012-10-30 17:34:03
|
查看全部
线缆长度,画位置图估算,比较准确。
回复
举报
Qinglong
Qinglong
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2010-1-11
积分
193
阅读权限
10
精华
发表于 2012-10-31 13:00:20
|
查看全部
专用的线缆都有。。锁扣的。。。
回复
举报
潇雨
潇雨
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-6-29
积分
48
阅读权限
10
精华
发表于 2013-5-9 17:12:40
|
查看全部
可以根据图纸上面,进行大概的估算,再多算30%,因为会存在拐弯(可能比你估算时要大)、电缆比较长的时候,没法拉直的,有一定的弯弯曲曲,在放电缆时,两头的预留长度,还可能在施工中,部分电缆被弄破,要进行更换,还有一个问题,就是考虑部分电缆会被工人偷(可能他不会明目张胆偷,但他会预留比较大,然后截掉一部分,这个问题是要考虑的)
评分
参与人数
1
+10
收起
理由
光谷子
+ 10
鼓励有意义的热心回复!
查看全部评分
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
【光伏点评-政策行情】
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表