如果 上述定义 无误,貌似我 理解了:现在将我的理解 放在下文,不对的地方 请专家 指正,不甚感激!!!
假设光伏系统额定输出功率100kw,10台10kw逆变器,
Ps=50kw,Pr=20kw;逆变器未投入使用时,负载需要功率130kw,全由电网提供,
此时并网点的实测功率为130kw;Pt>Ps,控制柜发出信号,命令逆变器投入使用,
降低电网对负载的供给,一共投入8台后,即系统供给80kw,电网供给50kw,此时Pt=Ps;
剩余2台逆变器不能投入;
当负载发生变化,如负载增加到140kw,需要再投入一台逆变器;系统供给90kw,电网50kw
当负载140kw减少到120kw,电网仍然供给50kw,系统供给90kw,系统多出20kw,其功率流向与电网流向相反,功率叠加后变
为30kw,即Pt=30kw<Ps,但是Pt>Pr,此时控制器命令减少逆变器,减少2台后,Pt=Ps;
当负载140kw减少到110kw,电网仍然供给50kw,系统供给90kw,系统多出30kw,其功率流向与电网流向相反,功率叠加后变
为20kw,即Pt=20kw<Pr,如果持续时间> Tr,控制柜命令关闭逆变器
|