返回列表 发布新帖
查看: 9676|回复: 2

光伏组件问题

发表于 2012-12-14 14:50:29 | 查看全部 |阅读模式

向大家请教几个问题:

1、光伏组件直接当做电源来给负载供电!(光伏组件直接接一个直流灯泡)对光伏组件、负载有影响吗?有什么影响?

2、光伏和市电并在一起时,(并网逆变器)对负载供电,是优先使用光伏发的电。不够的市电补充?为什么?经逆变出来的电压是高于市电的电压吗?还是和市电的一样?

3、下面这图大家看看有什么问题????在和一个客户探讨的时候客户提出的方案!总装机容量是1000W。。。逆变器室并网逆变器工作电压是125V~450V,组件6块串在一起是200多V逆变器可以运行,但是到独立系统这里配置要怎么配??系统电压是144V的(组件是24V系统的组件)那么逆变器的直流侧电压是144V,还有就是把独立部分取消,逆变器换成储能逆变器,我没有接触过储能逆变器。大家帮我看看!!以上两个方案是否可行?????那里有不妥的地方 !!!就是挑挑问题 !!!大家相互学习?我的QQ:504067869,欢迎大家一起和我一起探讨!!
QQ截图20121214143356.png
发表于 2012-12-26 16:21:37 | 查看全部

1.没有影响;
2.控制器决定。电压和市电一样。
3.没发现问题,
发表于 2013-1-5 09:24:38 | 查看全部

1、光伏组件直接当做电源来给负载供电!(光伏组件直接接一个直流灯泡)对光伏组件、负载有影响吗?有什么影响?
有影响。。。组件的电流变化较大。。。负载的工作电流和启动电流都需要考虑
2、光伏和市电并在一起时,(并网逆变器)对负载供电,是优先使用光伏发的电。不够的市电补充?为什么?经逆变出来的电压是高于市电的电压吗?还是和市电的一样?

优先使用光伏发的电,才能节能减排哈!当光伏发电的输出功率不能满足负载时,控制器自动接入市电!因为要满足你的负载工作!逆变器出来的电压有和电网一直的,也有高于电网的!比如:并入380V的电网。。。一般出现是400V。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册