PVSYST问题请教…

发表于 2013-4-2 16:11:28 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 evan 于 2015-8-28 13:52 编辑


请问大侠这是什么原因? 1.png
我选的是阳光100K3的逆变器,英利235-29b的板,为什么一直提示串联板数14-18呢?而且还是最小18,最大14,求解!{:soso_e132:}
发表于 2013-4-3 16:05:00 | 查看全部
本帖最后由 evan 于 2015-8-28 13:52 编辑


那是说的建议串联范围要小于18,大于14.都警告了温度低于零下10摄氏度时开路电压过高(918V)会损坏逆变器的
发表于 2013-4-9 08:59:42 | 查看全部
-10度时,阵列开路电压超过逆变器最大输入电压,适当减少组件串联数
发表于 2013-6-12 05:26:24 | 查看全部
逆变器直流输入电压过大
发表于 2013-8-7 16:06:32 | 查看全部
100KW的逆变器应该可以承受1000V,你可以在逆变器参数中将逆变器最高输入电压调高点