请问一下这张图里面防雷和断路器是什么接法

发表于 2013-6-8 16:40:33 | 查看全部 |阅读模式
请问一下这张图里面防雷和断路器是什么接法
QQ截图20130608152754.png
发表于 2013-6-8 16:57:02 | 查看全部

不就是并联在电路上吗
发表于 2013-6-9 03:39:24 | 查看全部

大虾,你是说防雷器的接法和断路器的接法吗?

1、防雷器我个人感觉是3个压敏电阻的Y型接法,达到共模1000V和差模1000V的防雷放浪涌保护,也有可能是600V,这个就看压敏电阻的选用了
2、塑壳断路器采用了2个断点串连的接法,是为了增加短路电流的切断口,使每一个断口分别承担一部分电压和相应的电弧能量,在高工作电压时便于断路器分断,实现高工作电压,高保护特性的要求
3、至于他们两个的连接,就是并联,浪涌高压下,压敏电阻短路达到保护后级电路的作用

很少看到这种光伏汇流箱里面的电气图,应该属于专业人士画的,不过前段支路没看到有熔丝,个人表示有点不科学

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
光谷子 + 10 鼓励有意义的回复!

查看全部评分

发表于 2013-6-9 09:17:55 | 查看全部

没有熔丝,确实不好
发表于 2013-6-9 10:56:11 | 查看全部

没有画出来防反二极管
发表于 2013-6-9 12:02:58 | 查看全部

此图是防雷汇流箱的原理图,防雷器接在断路器的前端,防雷正负极全接,另需接地; 在防雷汇流箱中,熔丝建议增加,防反二极管要根据项目的需求增加;
发表于 2013-6-13 09:44:07 | 查看全部

断路器是号称四极断路器,关于SPD安装位置同意楼上所言,应放在断路器后面