楼主是希望搞一个备用系统,在市电存在时,并网发电,并且在电网故障时,光伏继续发电。但有几个问题
第一:这个方案,负载侧不知道怎么管理。
离网逆变器输出15KW,其交流输出这是绝对不能与市电连接的。
负载配电怎么解决
第二:离网逆变器千万不要接到充电控制器的负载端,越大容量系统,这种接线越危险
第三:电网正常时,光伏充电控制器没有光伏接入,铅酸蓄电池的维护是一个大问题。要知道,铅酸蓄电池要长期处于浮充状态,其自身放电是很大的。
另外,国产的高压的逆变器和充电控制器,自身耗电是非常大的,比如离网逆变器一般是自身功率的5%。市电正常时,这样部件都在消耗蓄电池的能量,然而蓄电池一直没有得到能量补充,长时期,蓄电池寿命有影响。
可以考虑一下的系统设计:
|
|