【光伏发电工程】
›
问问现在并网是高压并网还是低压并网
返回列表
发布新帖
查看:
11711
|
回复:
6
问问现在并网是高压并网还是低压并网
ylm1973
ylm1973
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-2-27
积分
1865
阅读权限
30
精华
发表于 2013-7-25 20:04:42
|
查看全部
|
阅读模式
各位大大们,我要问一问你们,现在并网一般是高压并网还是低压并网,如果是低压并网的话,在工厂不用电的前题下,那发电还在发会不会通过变压器升压到高压侧?
回复
举报
wangzuya99
wangzuya99
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-3-15
积分
2304
阅读权限
40
精华
发表于 2013-7-26 08:23:34
|
查看全部
主要是低压并网。
装了防逆流设备,就不会光伏电站发的电逆流
回复
举报
eerjing
eerjing
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-5-31
积分
168
阅读权限
100
精华
发表于 2013-7-26 09:21:32
|
查看全部
这个要看你们具体设计的时候怎么设计的吧
回复
举报
Tronyrabbie
Tronyrabbie
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2011-10-9
积分
175
阅读权限
10
精华
发表于 2013-7-29 08:48:55
|
查看全部
目前并网有高压并网及低压并网,两种方式都可以,光伏发电在用户侧不用电的情况下,是否上传到电网,这需要看当时设计时是否允许多余的电上传电网,如果不上传的话侧需加装防逆流装置,如果是低压侧并网并且允许余电上传的话,多余的电会经上一级变压器输入电网,则需要看电力公司给你接入的计量位置安装在低压侧还是在高压侧了,如果是在高压侧的话那损耗是比较大的。
回复
举报
木子潇潇
木子潇潇
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-6-5
积分
72
阅读权限
10
精华
发表于 2013-7-29 11:12:10
|
查看全部
支持LS说的,不过一般低压并网不管是技术还是成本都是比较划算的
回复
举报
ft595758
ft595758
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2013-1-4
积分
225
阅读权限
20
精华
发表于 2013-8-12 11:20:25
|
查看全部
如果没有防反的话,应该是会通过上级变压器上传上去的
回复
举报
forestwangy
forestwangy
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2012-3-31
积分
434
阅读权限
20
精华
发表于 2013-8-26 14:33:00
|
查看全部
建议低压并网,高压成本高很多
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表