各位大大们,我要问一问你们,现在并网一般是高压并网还是低压并网,如果是低压并网的话,在工厂不用电的前题下,那发电还在发会不会通过变压器升压到高压侧?
发表于 2013-7-26 08:23:34 | 查看全部

主要是低压并网。
装了防逆流设备,就不会光伏电站发的电逆流
发表于 2013-7-26 09:21:32 | 查看全部

这个要看你们具体设计的时候怎么设计的吧
发表于 2013-7-29 08:48:55 | 查看全部

目前并网有高压并网及低压并网,两种方式都可以,光伏发电在用户侧不用电的情况下,是否上传到电网,这需要看当时设计时是否允许多余的电上传电网,如果不上传的话侧需加装防逆流装置,如果是低压侧并网并且允许余电上传的话,多余的电会经上一级变压器输入电网,则需要看电力公司给你接入的计量位置安装在低压侧还是在高压侧了,如果是在高压侧的话那损耗是比较大的。
发表于 2013-7-29 11:12:10 | 查看全部

支持LS说的,不过一般低压并网不管是技术还是成本都是比较划算的
发表于 2013-8-12 11:20:25 | 查看全部

如果没有防反的话,应该是会通过上级变压器上传上去的
发表于 2013-8-26 14:33:00 | 查看全部

建议低压并网,高压成本高很多