青海新的电站接入要求
新能源电站接入系统相关要求
一、AGC、AVC功能
要求集中接入电网的新能源电站逆变器须具备有功、无功连续平滑调节能力,电站须配置有功、无功功率控制系统,具备AGC、AVC功能。
二、稳控装置
要求各新能源电站配置1套安全稳定控制装置,汇集站配置2套安全稳定控制装置。
三、相量测量装置(PMU)
参照风电场接入系统国家标准,要求电压等级在110kV及以上,且接入总装机容量超过40MW的光伏电站须配置PMU装置;110kV及以上汇集站须配置PMU装置。
四、动态无功补偿设备
根据新能源电站的运行特性,要求各新能源电站至少按装机容量的25%配置动态无功补偿设备,且容性无功输出应达到动态无功补偿设备容量的100%,感性无功输出应达到动态无功补偿设备容量的-50%;动态无功补偿设备响应时间应在30ms以内。
五、保护信息管理子站
要求接入330kV及以上电网的新能源电站必须加保信子站;接入110kV电网、且总装机容量大于100MW的电厂升压站(汇集站),必须加保信子站。
六、其它
1.要求各新能源电站必须配置功率预测装置、在线电能质量监测装置及OMS发电调度计划系统。
2.并网检测新国标要求具备零电压穿越能力。