月度考核功率因数达标就没问题;如果不达标就得考虑上SVG了,原有的补偿是静态接触器投切,而且无功补偿控制器的电流采集是在电网侧进线柜,光伏出力受辐照影响变化较大导致你的无功电流也随之变化,但是投切开关的投切速度跟不上,所以一会超前一会滞后。
如果你们工厂的负载远远大于光伏发电就没问题,但是低负荷情况下,光伏提供的都是有功,原有的无功补偿又跟不上,这样就会导致电网向你们的系统提供无功,甚至光伏出力大于负载消耗就会向电网倒送电量,功率因数的计算是按照用户的有功用电电量即正向有功电量,以及无功用电、倒送电量即正、反向无功电量进行的,不考虑用户的有功倒送(发电)电量。 |
|