发表于 2015-8-9 19:36:02 | 查看全部 |阅读模式
光伏系统中断路器的防尘考量
落尘已经成为大型光伏电站发电效率第一杀手,目前主要防尘研讨还在组件的落尘的问题上。实际上落尘对系统的影响是全方位的,光伏系统中的断路器也难逃其害,落尘可以引起断路器严重烧毁事故,需要大家重视起来。落尘对断路器的危害主要表现在大量灰尘在断路器内部积累造成断路器机构中润滑脂无法起到润滑作用造成动作不灵活,如果出现故障电流断路器动作,但动作不灵活就会造成燃弧起火等问题;触点污染造成接触不良造成过高温升甚至起弧,尤其是在逆变器中的备用回路,断路器触点长期打开。落尘很容易在动静触点上聚集,在投运备用回路后就有发生故障可能,严重的会有烧毁风险。
我们在光伏系统中广泛使用的断路器全称为塑料外壳式断路器,这是一种利用空气为灭弧介质的能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如过载、短路,特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。由于是利用空气为灭弧介质,电弧又有高温特性,所以断路器都无法做到密封,都需要有排气设计,尤其是灭弧室出口必须有排气出口设计。在排气口的设计方面不同的厂家都有不同的设计方案,不同方案在符合GB14048.2标准的前提下,在抑制喷弧和防尘方面有了不同效果。在光伏系统应用方案中上海圣昂电气的设计理念是首先要考虑防尘,由于光伏系统安装配电设备的环境都相当恶劣,灭弧室出口一般在安装中都垂直向上,灭弧室喷弧排气口没有一定防尘措施极易使尘土进入断路器内部聚集,在光伏系统中落尘是断路器故障的一大主要原因。
上海圣昂电气在断路器防尘方面主要解决了灭弧室排气口的防尘问题,通过加装能够覆盖排气出口的诺米克斯绝缘纸材料的防尘部件,确保断路器正常状态下防尘部件能够覆盖排气口防尘,在分断状态下又可以单向打开,使断路器内部高温高压的空气快速排出确保断路器安全。通过防尘设计是断路器的防尘能力比同类产品有了极大提高。尤其是直流柜和逆变器厂家一定要注意此类问题,因为防护等级IP30根本无法起到防尘作用。在现场应用中此类问题已经明显显现,圣昂已经给出了您解决方案!
发表于 2015-8-11 09:12:47 | 查看全部
圣昂公司能否给出相应的解决方案,针对不同的断路器,在运行设备中如何除尘等办法。
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:21:54 | 查看全部
zhangcunbiao 发表于 2015-8-11 09:12
圣昂公司能否给出相应的解决方案,针对不同的断路器,在运行设备中如何除尘等办法。

不同断路器的解决方案都可以出,但是成本问题是不可回避的现实。所有目前已经投运的断路器都可以加防尘罩,但是成本很高。在不考虑模具成本的情况下一个防尘罩的销售价格不会低于100元。而且主要的几家厂家的防尘罩如果做出来也不能通用。所以目前看已经投运的断路器没有一个可靠而且经济的防尘办法。