返回列表 发布新帖
查看: 6856|回复: 0

地面光伏电站项目29个技术要求

发表于 2017-3-23 14:11:00 | 查看全部 |阅读模式
地面光伏电站项目29个技术要求
1.光伏组件采用“横向”排列方式。
2.光伏板钢支架采用前后支腿,立柱不用C型钢。
3.光伏支架地基应依据地勘报告确定最优方式,桩距宜取1.2m~1.5m。
4.直流导线选用光伏专用直流导线,尽量减少损耗,采用上下分排分开的接线方式。
5.优化汇流箱接线,尽量减少电缆通道。
6.汇流箱内直流开关需加信号模块、浪涌保护器。