求助,400KW光伏发电系统如何选择并网方式?

发表于 2017-3-26 20:22:07 | 查看全部 |阅读模式
厂房楼顶用组串式逆变器能用380V并网吗?厂房变压器是600K的~
发表于 2017-3-27 12:50:21 | 查看全部
可以,参考分布式接入典型设计P461页进行设计即可
发表于 2017-3-27 13:48:58 | 查看全部
假如电网没特别要求,够用了,去沟通下,一般没毛病
发表于 2017-3-27 17:07:53 | 查看全部
如果厂内用电量较大,电网出具接入方案的可能性为20%,否则,可能性为0
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:22:31 | 查看全部
wangjianbao666 发表于 2017-3-27 12:50
可以,参考分布式接入典型设计P461页进行设计即可

在哪可查啊?
发表于 2017-3-28 08:12:49 | 查看全部
可以,看你用电负荷,如果能够全部自发自用最好。
发表于 2017-3-30 11:05:44 | 查看全部
这个主要看安装光伏容量和变压器的比例,南网地区好像要求不是很严格,我见过1:1的都通过审核了,国网好像是25%,具体情况也要看当地电网公司的理解。
发表于 2017-4-17 12:32:03 | 查看全部
主要看安装光伏容量和变压器的比例