返回列表 发布新帖
查看: 10691|回复: 4

太阳能板工作电压与系统工作电压

发表于 2010-6-16 14:53:28 | 查看全部 |阅读模式

各位大虾:

目前我在做一款24VDC的独立光伏发电系统,设计参数如下:
太阳能板:125Wp,24VDC两块
充电器:最大负载电流可达40A,额定电压24VDC
蓄电池:12VDC,两只,串联

供应商提供的太阳能板参数如下:
开路电压:42.6V
最佳工作电压:36V
最佳工作电流:3.47A
功率:125Wp

现在的问题是:太阳能电池板的最佳工作电压为36V而不是24V,如果将这样的太阳能板接到24VDC的充电器后在对负载供电或者对蓄电池充电,有什么后果?
发表于 2010-6-21 08:19:39 | 查看全部

你的设计系统电压是24V,24V蓄电池的充电电压为24*1.414约等于36V,即24V的充电电压我36V,太阳能组件是24V组件,可以并接而成。24V控制器可以承载240W的组件(10A电流)。没有问题

评分

参与人数 2下载券 +2 +6 +1 收起 理由
光谷子 + 4 + 1 助人助己 精神可嘉
xia2009 + 2 + 2 鼓励有意义的互动!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-23 21:16:08 | 查看全部

谢谢你的答疑,有个问题搞不懂,为什么24V的蓄电池的充电电压为24*1.414呢,1.414基本上就是2的平方根
助人为乐,共同成长 
发表于 2010-6-28 09:42
发表于 2010-6-25 07:14:08 | 查看全部

蓄电池的充电电压要高于蓄电池电压,你可以做个测量,12V的变压器经整流滤波后其直流电压是17V左右。你在太阳能电池组件的正极接一个二极管直接给蓄电池充电,这时测二极管两端的电压只错0.7V

评分

参与人数 1 +4 收起 理由
admin + 4 助人助己 精神可嘉

查看全部评分