- 最后登录
- 1970-1-1
- 注册时间
- 2019-1-22
- 积分
- 1430
- 阅读权限
- 30
- 精华
|
本帖最后由 神仙JQ 于 2019-2-8 12:39 编辑
摘要:以一个集中式光伏电站接入IEEE 14节点系统为例,运用时域仿真法对含大规模光伏多机电力系统的暂态电压稳定性进行详细分析。除感应电动机外,光伏逆变器的动态特性以及光伏电站的运行模式也是影响系统暂态电压稳定性的重要因素。在系统负荷较轻时发生短路故障或系统发生断线故障时,较小的光伏逆变器响应时间常数有利于系统恢复暂态电压稳定;系统重载时光伏采用PV模式比PQ模式更有利于维持暂态电压稳定性。当光伏采用PQ模式运行,若系统重载,则会使短路故障极限切除时间大大减小,而在较大的光伏有功出力下断线故障易造成电压崩溃现象。安装动态无功补偿装STATCOM 可有效提高含光伏多机系统在重载时的暂态电压稳定性。
【下载须知】请下载完整附件
【解压密码】bbs.21spv.com |
|