返回列表 发布新帖
查看: 7347|回复: 0

某文化广场商业大楼电气施工图(含光伏太阳能发电系统)

发表于 2019-2-21 14:32:53 | 查看全部 |阅读模式
本帖最后由 yuguo 于 2019-2-21 15:01 编辑

某文化广场商业大楼电气施工图(含光伏太阳能发电系统)

  • 建筑功能:商业

  • 高度类别:高层建筑

  • 结构形式:钢筋混凝土结构

  • 建筑面积:23542㎡

  • 地上层数:10层

  • 图纸深度:施工图

  • 图纸张数:69张

  • 设计时间:2016

  • 负荷等级:一级

  • 项目位置:江苏



一、工程概况

面积层高:本工程总建筑面积共23542m²,建筑高度:49.35m,层高:地下二层为5.4m,地下一层为4.2m,地下一层夹层为3.9米,一层为5.4m,二~十层为4.8m, 地下部分不在本次设计范围内。本工程为一类高层建筑,属于大型商业建筑,按绿色二星设计,屋顶设有太阳能光伏发电系统。 图纸类型:DWG。


二、设计范围

1、地上层220/380V配电系统;太阳能光伏发电系统;建筑物防雷、接地系统;能耗监测管理系统;火灾自动报警系统;电气火灾监控系统;消防电源监控系统;防火门监控系统。商铺铺内用电预留在楼层表柜,待商铺划分确定后,由建设方另行委托二次装修设计。

2、照明设计:应急疏散照明和备用照明、设备用房照明设计到位,其它普通照明由建设方另行委托二次装修设计。

3、变电所设在地下一层,变电所设计内容详见变电所图纸,变电所内应采取屏蔽、降噪等措施。

4、有线电视、综合布线系统; 视频监控系统;楼宇自控系统(BAS);智能照明系统建设方委托弱电智能化设计单位设计。


三、负荷等级

一级消防负荷:消防电梯、防排烟风机、应急照明、防火卷帘;其中大型商业的经营管理用计算机系统用电为一级中特别重要的负荷(设备自带UPS); 一级非消防负荷:电梯、门厅、公共疏散走道、楼梯间等照明、弱电机房、监控用电;

二级负荷:自动扶梯、空调用电;其它用电为三级负荷。