更新版!单排光伏组件基础荷载核算2023.2.1

发表于 2023-2-1 14:48:14 | 查看全部 |阅读模式
更新版!单排光伏组件基础荷载核算20231.png
更新版!单排光伏组件基础荷载核算20232.png

【下载须知】如多个分包,请将全部附件,下载到同一文件夹,再行解压
【解压密码】bbs.21spv.com

更新版!单排光伏组件基础荷载核算2023.2.1.rar

1.02 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 55

售价: 2 下载券  [记录]

发表于 2023-4-3 17:35:08 | 查看全部
有点问题请教:
1.风荷载计算不是按光伏板最高点取值,表中应该加上屋面高度+光伏板高度
2.最后这个表格算的是基础,应该按照《光伏支架结构设计规程》按50年一遇风压计算。
8213641f01e61a98244ee9c1ab3bd67.png
发表于 2023-4-7 09:02:29 | 查看全部
挺不错的,以前都是手算,难得有同行弄成计算表格,可以方便很多对于这个专业不太擅长的人使用
发表于 2023-4-7 09:04:37 | 查看全部
vingo513 发表于 2023-4-3 17:35
有点问题请教:
1.风荷载计算不是按光伏板最高点取值,表中应该加上屋面高度+光伏板高度
2.最后这个表格 ...

第一点其实加上一两米影响不大,自己可以在屋顶标高的基础上再叫一米填写;
第二点确实是,如果是分布式项目建议按照50年一用,毕竟人员伤亡事故很严重,地面电站就无所谓了,能省则省。
以上愚见,请参考。