请教咨询一个海外光伏电站项目的接地问题。谢谢。 ...
返回列表
发布新帖
查看:
7337
|
回复:
4
请教咨询一个海外光伏电站项目的接地问题。谢谢。
pengqingti
pengqingti
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2022-10-28
积分
132
阅读权限
10
精华
发表于 2023-2-7 14:26:06
|
查看全部
|
阅读模式
如图所示,项目地点在中东地区,标准采用英标 。 光伏场区的接地网用50mm2的铜绞线。
咨询并请教:
1、接地网的材质必须采用铜绞线吗? 可否采用其他材质的。
2、如果材质不能改变,截面可以优化吗?谢谢。
ps:感觉太浪费了。
回复
举报
zx1122
zx1122
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2022-10-16
积分
2
阅读权限
10
精华
发表于 2023-2-9 03:13:15
|
查看全部
这个就是标准的截面积设计,南非项目就是这个标准,且连接都是放热焊!
回复
举报
xzyyly
xzyyly
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2015-7-21
积分
114
阅读权限
10
精华
发表于 2023-2-19 13:58:38
|
查看全部
一般都用铜线接地,线租低
回复
举报
pengqingti
pengqingti
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2022-10-28
积分
132
阅读权限
10
精华
楼主
|
发表于 2023-2-24 15:26:49
|
查看全部
在我的理解里,这么大片接地网,即便用钢材接地电阻也是能达到极小。 为何这么考虑呢,哪位能讲讲,谢谢。
回复
举报
liuph
liuph
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2023-3-23
积分
152
阅读权限
10
精华
发表于 2023-3-27 09:48:06
|
查看全部
请问能分享一下采用的英标吗?中东那边不知道认不认可国标,国标里可以用50mm2的扁钢,要省钱一点。不过最主要的镀锌扁钢耐腐蚀性要差不少。
回复
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
【光伏电池制造技术】
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
爆料/投稿:8328 6054 @qq.com
举报/投诉:刘先生/158 5085 4264(微信同号)
商务/合作:夏 云/151 8971 7421(微信同号)
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
阳匠学社
微信公众号
阳匠网
微信公众号
阳匠网丨社区
© 2001-2025
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
苏ICP备2023010470号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表