光伏逆变器设计

发表于 2023-4-14 22:17:29 | 查看全部 |阅读模式
请问各位大佬一台50kW的逆变器,对于光伏组件并联数最多可以是多少?两个独立且相近的楼宇可以共用一个逆变器吗?
发表于 2023-5-8 11:48:47 | 查看全部
本帖最后由 勇往直前1 于 2023-5-8 11:52 编辑

这个需要根据你项目当地的极限高温和极限低温来确定,50kW的话一般地区保持在18块以内,有些地区也可以到20块,至于共用逆变器问题,现在各逆变器厂家对于各MPPT采用单独运行控制方式,即使光照条件略有差异,也不影响出力,以上回答希望对您有帮助!
发表于 2023-5-8 13:34:22 | 查看全部
1没有数据怎么估,叹气,现在基本上容配比在1.0-1.3之间,按这种容配比,50KW逆变器可以接65KW容量的光伏。
2可以,但是如果是不同坡面或者朝向的话,注意放在不同的组串
发表于 2023-5-11 16:44:13 | 查看全部
1.要根据最大允许的容配比计算。先计算出每串最多串联几块,一般18块左右,根据50kW*容配比得出最大接入的容量,就可以求出最多并联多少个回路。
2.接入不同的MPPT是可以的,不过直流线路很可能太长了,距离远的话优先考虑每个楼用不同的小逆变器把