用户侧小型储能一体柜与再有建筑之间的距离是否有相关规范要求?
回复
举报
hmyzsyy
hmyzsyy
当前离线
最后登录
1970-1-1
注册时间
2021-5-16
积分
23
阅读权限
10
精华
发表于 2024-9-11 16:06:33
|
查看全部
用户侧小型储能设备与建筑的安全距离应符合当地的消防法规或标准。根据《电化学储能电站设计规范》(GB 51048-2014)以及华为智能组串式储能系统的用户手册中的建议(LUNA2000-200KWH-2H0 智能组串式储能系统 用户手册):1、储能系统或储能电站安装场地及周边3米范围内,应无植被、无易燃植物。2、储能系统与甲类生产建筑安全距离应≥12米,与乙类生产建筑安全距离应≥10米,与丙、丁、戊类且耐火等级满足一、二级的生产建筑安全距离应≥10米,耐火等级三级的生产建筑安全距离应≥12米,与生活建筑安全距离应≥12米。3、如果相邻建筑的外墙为非燃烧体且无门窗、无外露的燃烧屋檐,防火间距可在前述安全距离基础上减小25%。4、不能满足上述安全距离的条件下,需在电池设备室、储能室或储能安装区域与丙、丁、戊类建筑之间设置防火墙。应加装不低于3h耐火的防火墙进行安全防护,防火墙长度、高度应超出储能系统外轮廓各1m。同时需要考虑设备运输、安装、维护等空间的要求。