离网系统直流侧110V或220V,需要加什么保护?(很多人都人为忽略吗)

 火..
发表于 2011-6-18 08:06:05 | 查看全部 |阅读模式

现在很多带储能的系统,不管是离网还是与电网连接,出于降低直流侧电流的想法,工程师喜欢设计成直流110V或220V,甚至更高。当然,如果是组件通过直流侧充电的话,直流高压会造成组件效率非常大的下降。正如一位教授讲的,要想提高组件发电效率1%,是非常困难的,但是不适当的系统集成,系统效率下降10%是很容易的(倾角/MPPT/阴影等等)。

现在有一个重要的问题,直流侧超过48V,就是不安全电压。现在工程师设计直流高压保护时,有没有采取直流侧保护?保险丝是必须的。还需要直流断路器,防止直流侧高压、过流。还需要什么保护?
需要触电保护?直流高压不是闹玩的,如果电缆漏电或机壳带电,怎么办?通常交流侧,都会有漏电保护。

电气工程师们,发言。国家有什么规定,离网系统大部分是给居民供电,供电安全很重要。
发表于 2011-6-19 11:53:07 | 查看全部

对于这个问题,个人认为,在设计的时候一般先考虑相应型号的控制器,先匹配好相应的控制器再去设计组件的阵列。至于电压什么问题,真的没有过多的考虑!!!     新手见解!!!
发表于 2011-6-20 10:42:45 | 查看全部

安装低压配电安全需要,最好不要超过48V,除非你是发电厂,不然保护措施不好做。
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:18:08 | 查看全部

回复 ingflying 的帖子

说的好。
但是很多设计者都乐于直流高压,而且不加任何保护。这是现实呀
发表于 2011-6-20 14:48:26 | 查看全部

不是工程师喜欢设计成直流110V或220V,是组件(比如非晶硅薄膜组件)直流侧输出本身就很高。
设计直流汇流时加入了保护措施,现在也有规范要求的,直流熔断器、高压直流断路器(直流耐压值不低于DC1000V)、防逆流二极管、浪涌保护器、接地模块等,外壳都有良好的接地的,有的还加入了监控功能。
 楼主| 发表于 2011-6-20 15:48:28 | 查看全部

回复 塘影 的帖子

离网系统使用非晶硅组件的几率很小。如果使用非晶硅的组件(高开路电压),一定要用MPPT控制器。目前市面的MPPT控制器,主流是给48V蓄电池充电。
我们谈论的是离网型系统,组件通过太阳能充电控制器与蓄电池连接。1000V高压直流断路器不需要。放逆流二极管不需要(控制器内置保护功能)、防雷保护是需要的,蓄电池保险丝需要、直流熔断器不需要。

还需要什么?
发表于 2011-6-23 09:41:03 | 查看全部
逆变器的直流输入端都有过欠压保护的
 楼主| 发表于 2011-6-23 09:45:53 | 查看全部
回复 d2k2000 的帖子

这个帖子主要讨论是:直流充电侧的保护措施

既然你提到逆变器直流输出侧的低电压保护,也就是蓄电池的过放保护。我可以权威的说,通过蓄电池电压来判断蓄电池到达过放点,这个检测方法,失误率是60%到100%。铅酸蓄电池有很大的内阻,当蓄电池在放电时,其两端的电压会随着放电电流大小而不一样,不能代表蓄电池的真正电量。
周先生,请问现在主要依靠什么来判断蓄电池的过压点呢?从你这句话可以得到的信息是:通过检测蓄电池内阻来判断蓄电池当否过压或者过放,但是这样非常不准确。 
发表于 2011-9-26 16:13
发表于 2011-6-23 10:08:13 | 查看全部
关于这一点,我只知道充电控制器有个充放电的电压阀值,具体可以在实践中来调整这两个值来看效果
发表于 2011-6-24 16:54:17 | 查看全部
断路器最好选国内的,国外的太贵