功率柜突然跳闸

发表于 2011-8-2 19:47:19 | 查看全部 |阅读模式
功率柜突然跳闸,在放肩的时候功率柜里面的小空开突然跳闸,
请问大虾是怎么回事啊?
吓人的 啊

发表于 2011-8-3 08:30:49 | 查看全部
电气柜的晶闸管是否出现问题
电器柜中灰尘是否有积压现象
是否出现电路过载现象
发表于 2011-8-3 09:01:59 | 查看全部
都在放肩的时候功率柜里面的小空开跳闸?
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:16:13 | 查看全部
是小空开跳闸啊,柜子是新的啊 ,刚开始使用啊
发表于 2011-8-3 11:51:22 | 查看全部
小空开??  400A的?  说明情况,空开做啥用的~  一般只有过流、过载、漏电呗
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:58:52 | 查看全部
不知道 为什么会出现过流、过载、漏电啊,想不通啊
发表于 2011-8-4 09:09:08 | 查看全部
原因多了去了         
发表于 2011-8-4 12:41:14 | 查看全部
ct00 发表于 2011-8-3 14:58
不知道 为什么会出现过流、过载、漏电啊,想不通啊

跳闸完了 重新送上就正常了?      看看环境是不是有氧化物或者其他如氧化絮状物短接了铜牌呢?   打火跳闸完了 东西也就飞了呵呵  
发表于 2011-8-17 10:09:54 | 查看全部
温度高了柜子质量不好
发表于 2011-8-24 09:00:27 | 查看全部
灰尘太大,或者在搞基础工程时候把铜屑什么的掉到柜子里导致短路了