请教各位专家,为什么有的8路光伏汇流箱设计安装2个保险丝(接电池串正极串接一个,接电池串负极串接一个),而有的又设计安装1个保险丝(接电池串正极串接一个)?谢谢!
发表于 2012-2-28 12:56:58 | 查看全部
主要是经济因素考虑?保证正极有效分断,在过电流发生时候。(类似于单级的断路器?)
发表于 2012-5-14 10:59:04 | 查看全部
应该1个就行了吧!!!!!
发表于 2012-5-14 21:39:24 | 查看全部
装一个在正极就行了,负极没必要装 ,保证过电流分段就行了
发表于 2012-6-14 12:40:31 | 查看全部
当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。一般熔断器只接在正极上。
发表于 2012-6-14 14:24:52 | 查看全部
正负极都需接保险丝,直流不接地系统需考虑单级接地短路故障。
发表于 2012-7-15 21:16:52 | 查看全部
支持{:soso_e179:}
學習中!
发表于 2015-7-1 10:35:31 | 查看全部
我都是接熔断器的。
发表于 2015-7-3 08:13:22 | 查看全部
我们一般是正负极都安装的
发表于 2016-4-29 11:44:04 | 查看全部
funny1983 发表于 2012-6-14 14:24
正负极都需接保险丝,直流不接地系统需考虑单级接地短路故障。

单极接地也没事啊