逆变器输出线缆普遍用3+2的还是4+1

发表于 2012-7-5 16:32:39 | 查看全部 |阅读模式
逆变器容量为10kw或20kw,三相输出,请问输出线缆使用3+2的还是4+1,为什么?区别在哪?
 楼主| 发表于 2012-7-12 23:29:19 | 查看全部
怎么没人才帮忙决绝下?
发表于 2012-7-15 16:47:20 | 查看全部
期待高手能详细回答!
发表于 2012-7-27 15:54:55 | 查看全部
本帖最后由 funny1983 于 2012-7-27 15:59 编辑

3+1+1或3+1都行。
你是离网逆变器输出需要三火线,一零线,逆变器外壳就近接地
并网逆变器输出三火线,零线根据厂家要求看是星接还是角接来确定是否服需要,逆变器外壳就近接地。
发表于 2012-9-7 11:44:33 | 查看全部
据我了解,并网逆变器如果是带隔离变的使用‘3+1’电缆,不带隔离变的直接使3芯的电缆就可以
发表于 2012-11-14 21:12:22 | 查看全部
funny1983 发表于 2012-7-27 15:54
3+1+1或3+1都行。
你是离网逆变器输出需要三火线,一零线,逆变器外壳就近接地
并网逆变器输出三火线,零 ...

当你并入的配电网为TN-S时,你的逆变器是否必须选用可引出中性线的?即并网变压器系统侧Y接?还是可不引出中性线,IT系统与TN-S系统并联运行?并联运行是否存在安全隐患?
发表于 2015-4-13 13:13:19 | 查看全部
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-6-1 09:19:17 | 查看全部
我这边20kW的组串逆变器出线是3相5线的
发表于 2015-6-30 14:39:55 | 查看全部
简单的说就是多了一个地线,反正接地线总归是要有的
发表于 2015-7-1 10:25:24 | 查看全部
3+1也可以。只要接地就可以了